什么是电压互感器和电流互感器?
发表时间:2018-04-02 浏览量:7158次
通常互感式电表和三相电表的高压式电表,都需要接入电流互感器或者电压互感器,本章内容为大家介绍什么是电压互感器和电流互感器以及它们两者之间的区别。
1、电压互感器
电磁式电压互感器的工作原理和变压器相同。电压互感器的特点是:(1)容量很小,类似一台小容量变压器;(2)二次侧负荷比较恒定,所接测量仪表和继电器的电压线圈阻抗很大,因此在正常运时,电压互感器接近于空载状态。电压互感器的一、二次线圈额定电压之比,称为电压互感器的额定电压比。即:kn=U1n/U2n其中一次线圈额定电压U1n是电网的额定电压,且已标准化(如10,35,110,220,330,500千伏等),二次电压U2n,则统一定为100(或57.7 )伏,所以 kn也标准化。
2、电流互感器
电流互感器是一种电流变换装置。它将高压和低压大电流变成电压较低的小电流供给仪表和继电保护装置并将仪表和保护装置与高压电路隔开。电流互感器的二次侧电流均为5安或者1安,这使得测量仪表和继电保护装置使用安全、方便,也使其在制造上可以标准化。
电流互感器的二次回路不允许开路。电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,但因测量仪表和保护装置的串联绕组的阻抗很小,电流互感器的工作情况接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电势也不大。当电流互感器开路时,二次回路阻抗无限大,电流等于零,一次电流完全变成了励磁电流,在二次绕组产生很高的电势,威胁人身安全,造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。电流互感器二次回路必须接地, 以防止一次绝缘击穿,二次串入高压,威胁人身安全, 损坏设备。
3、电压互感器与电流互感器的区别
① 电压互感器主要用于测量电压用,电流互感器是用于测量电流用;
② 电流互感器二次侧可以短路,但不能开路;电压互感器二次侧可以开路,但不能短路;
③ 相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小,以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次内阻很大,以至认为是一个内阻无穷大的电流源。
④ 电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,系统 故障时电压下降,磁通密度下降,电流互感器正常工作时磁通密度很低,而系统发生 短路时一次侧电流增大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值,会造成二次输出电流的误差增加。因此,尽量选用不易饱和的电流互感器。