预付费单相电能表产品说明及主要功能介绍

发表时间:2018-04-17    浏览量:4507次

威胜电表ddsy102单相电子式预付费电能表是采用先进微电子技术及SMT生产工艺制造的产品,性能指标符合B/T17215-2002中1级、2级单相电能表的全部技术要求。其用途是对额定电压为220V、额定频率为50Hz的单相交流电能进行计量,并具有IC卡预付费、电力线载波通信和远红外通信功能,是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电能表。
功能特点及工作原理
① 单相有功电能计量,四费率、十二时段设置功能;
② 采用LCD汉字显示;反向有功电能计入正向有功电能并可单独存储,具有反向用电显示标志;
③ 工作电压范围(70% ~130%)Un;
④ 具有远红外通信接口,可通过手抄器对电能表进行参数设置;
⑤  具有载波通信接口,可实现低压电力线载波集中抄表;
⑥ IC卡预付费控制,用户根据自己用电情况,向供电部门购买电量,当用户所购电费用完时,电表将自动提醒并切断电力供应。
⑦ 超限定功率跳闸,当用户用电的总功率连续5分钟超过表内设定的限定功率值时,电能表能自动切断供电电路,提醒用户减少负荷。
⑧ 剩余及赊欠电费报警,当电能表内的剩余电费低于设置的报警电费及开始赊欠电费时,电能表会提醒用户及时购电。
新表设置:
电能表安装前必须先用“清零卡”对电能表数据进行初始化操作,然后再使用“用户卡”进行电能表相关运行参数设置。运行“单相电能表售电系统”,设置好电能表用户号、购电量、时区、时段、费率等参数,制卡后再将用户卡插入正常运行的电能表,即可完成相关用户卡参数的设置。
红外通信:
把手抄器的红外通信窗口对准电能表的红外通信窗口,按下编程按钮使电能表进入编程状态,电能表可编程状态可保持1分钟,在此状态下可对电能表设置通信地址及进行各项运行参数的设置。若编程时间大于1分钟可在编程时间内持续按下编程按钮不松或每隔1分钟再按一次编程按钮,直到完成参数设置工作。
用手抄器对电能表校时有两种方式:
方式一:按下编程按钮,使电能表进入编程状态,执行时钟设置命令,即可对电能表的日期时间进行设置。
方式二:不按编程按钮,执行广播校时命令,当电能表时间与手抄器或主站时间偏差在10分钟之内时,电能表将自动校时,否则电能表不响应。同一块电能表,在一个抄表周期内只响应一次广播校时命令。
运行手抄器程序可读取电能表的用电量、时间、循显方式以及进行密码修改、校时等操作。注意:电能表出厂时默认的编程密码为“111111”,用户更改编程密码后必须牢记,否则将不能对电能表进行设置!
低压电力线载波通信:
单相电子式预付费电能表是载波通信系统的终端设备,负责现场电能的计量并且通过低压电力线将数据传送到上一级设备(集中器)。系统开通后,用电管理部门可以通过低压电力线载波集中抄表软件和集中器抄收到电能表记录的各种用电信息。电能表能将当前有功总电量、尖电量、峰电量、平电量、谷电量等电量上传给集中器。
电能表参数也可以使用手抄器和抄控器,通过电力线载波方式进行设置。
文章标签:预付费电能表