发表时间:2022-07-06 浏览量:2346次
项目名称:黔西南州人民医院
项目类型:医院
抄表方案:4G无线
硬件设备数量: 威胜DTSY3342三相智能电表681台
项目简介: 黔西南州人民医院是黔、滇、桂三省(区)结合部最大一家地州级医院,是黔西南州唯一的“三级医院”,也是黔西南州医疗、教学、科研、预防保健、计划生育技术指导中心,占地面积约100.21亩,建筑面积58126平方米,设有16个病房,6个医技科室,2个门诊部,27个专科门诊。医院作为能耗密集,用能情况较为复杂的大型建筑,通过采用我公司三相智能电表配套能耗监测管理系统,有效的降低了能源消耗,减少能源成本,避免用能过程中的“跑冒滴漏”现象。
业务背景:
1.医院追求低碳办公数据化,对建筑各类耗能设备能耗数据进行实时测量,对采集数据进行统计和分析;
2.合理的确定各科室建筑能耗经济指标及绩效考核指标,发现能源使用规律和能源浪费情况,提高人员主动节能的意识;
3.监测异常能源用量,并进行故障报警。
需求与痛点:
1.传统人工巡表、人工抄表工作量较大,工作内容单调繁琐,容易产生错漏的情况;
2.各个科室能耗对比,实现能耗排名,增强全院工作人员的节能意识;
3.普通巡检不能对内在线路进行检测,超出电压、电流等安全范围容易引发短路、火灾等用电隐患。
解决方案:
1.4G无线智能电表配套能耗监测管理系统,监测各相电压、电流,计量正反向有功电量、四象限无功电量,开盖、失压、失流、断相等事件记录功能,满足各种电能计量需求,实现精准计量,协助管理人员掌握最新数据动态,灵活调整;
2.能耗的使用数据进行综合的分析、统计、打印和查询等功能,一键可导出报表,可实施分科室能效综合考评,为能耗运营管理部门提供可靠的依据;
3.能耗监测系统中可设置功率、电流、电压等相关阈值,超过阈值范围触发安全故障预警,并可通过短信通知及时告知进行处理,确保医院用能安全,延长供能设备使用时间,提高维护工作效率。
方案效果:黔西南州人民医院使用公司威胜三相智能表计配套能耗监测管系统,实现远程抄表,数据可视化呈现,智能化管控各区域用电,实时调节用电,提升能耗利用率,提高管理员工作效率,降低人力支出成本,营造医院安全高效的用电环境,提高系统信息化、自动化管理水平。